KVD
Очень прошу дать совет...
Есть здание с производственными и административными помещениями. Холодоснабжение - чиллер воздушного охлаждения + сухой охладитель(свободное охлаждение).
Оборудование - фанкойлы и ЦК.
В помещениях серверной и источников бесперебойного питания планируется установка прецизионных кондиционеров с водяным охладителем с трехходовым регулирующим клапаном.
Как лучше защитится от возможных протечек воды? Предполагается:
- установка отключающих шаровых кранов с приводом трубопроводах холодоснабжения на вводе в помещение (блокировка с кондиционером);
- установка прецизионных кондиционеров на сварных поддонах;
- установка в поддонах датчика протечки воды.
При утечке воды - отключение кондиционера, закрытие шаровых кранов(откр./закр.), сигнализация в помещение с постоянным пребыванием людей.

Достаточные ли данные меры? Или установка отключающей приводной арматуры излишество?

Заранее спасибо...

С уважением , Вадим



LordN
Цитата
Как лучше защитится от возможных протечек воды?
поставить прецизионники в смежном помещении и воздуховодами...
KVD
Спасибо за ответ.
Это самое правильное. "поставить прецизионники в смежном помещении и воздуховодами... " Но если нет такой возможности.

С уважением Вадим
narkom
Я видел решение, когда прецизионник стоял в отгороженном пространстве, что-то вроде бассейна с дренажом в нем.
По опыту, основная причина протечек-неисправность дренажа кондиционера(уклон, диаметр) или проблемы с дренажным насосом. Слив с бачка парогенератора содержит отложения, которые забивают дренаж.
Akela
Тут вопрос вот какой - есть ли на этом объекте какой-нибудь круглосуточный дежурный и выведена ли ему аварийная сигнализация ?
Если да, то не можно автоматические отсечные задвижки не ставить, дежурный прибежит и вручную перекроет - это будет надежнее. Если такого нет - то лучше поставить краны с приводом или от аварийной сигнализации или по принципу : работает кондиционер - задвижка открыта, не работает - закрыта.
Датчик протечки обязательно.
Не очень понял насчет сварного поддона - он что, достаточного объема, чтобы всю воду из кондиционера в себя собрать? Интересное решение, вживую такого пока не видел.

На самом деле, в таких случаях важнее не то, что в помещении с кондиционером, а то, что в помещении этажом ниже.
Из моего опыта - какая бы протечка не была, оборудование в помещени не страдает, а страдают те, кто внизу сидит.
Volander
Поставьте датчики протечки воды в необходимых точках помещения и штатный датчик протечки воды от кондиционера (ленточный, либо точечный, либо оба). Выход внешних датчиков в помещении запитайте с "сухим" контактом на кондиционере, либо через систему автоматики, которая это дело будет контролировать. Обязательно на подающем водопроводе нужно поставить запорные водяные клапаны с электроприводом, которые будут управляться внешней автоматикой (либо их можно "подцепить" на работу вентиляторов прецизионника). Если будет утечка, то в случае срабатывания внешних датчиков, выключится кондиционер и автоматика закроет водяные клапаны. Если сработают штатные датчики от кондиционера, то он выключится, и закроются водяные клапаны. Также есть обычно аварийный выход из контроллера кондиционера, сигнализирующий о критической аварии. На него, кстати, можно тоже повесить клапаны вместо доп. внешней автоматики. В общем, вариантов много. Все зависит от автоматики контроллера самого кондиционера.
Kat
Цитата(KVD @ 27.2.2009, 0:33) [snapback]357673[/snapback]
Очень прошу дать совет...
Есть здание с производственными и административными помещениями. Холодоснабжение - чиллер воздушного охлаждения + сухой охладитель(свободное охлаждение).
Оборудование - фанкойлы и ЦК.
В помещениях серверной и источников бесперебойного питания планируется установка прецизионных кондиционеров с водяным охладителем с трехходовым регулирующим клапаном.
Как лучше защитится от возможных протечек воды? Предполагается:
- установка отключающих шаровых кранов с приводом трубопроводах холодоснабжения на вводе в помещение (блокировка с кондиционером);
- установка прецизионных кондиционеров на сварных поддонах;
- установка в поддонах датчика протечки воды.
При утечке воды - отключение кондиционера, закрытие шаровых кранов(откр./закр.), сигнализация в помещение с постоянным пребыванием людей.

Достаточные ли данные меры? Или установка отключающей приводной арматуры излишество?

Заранее спасибо...

С уважением , Вадим

Стесняюсь спросить... Как аргументируются повышенные требования по протечкам и с чем они связаны? Судя из описания, если чихнуть, то сработает сигнализация... rolleyes.gif
Luft
Ставь не шаровые а соленоды. Пара датчиков. Поддон + помпа. Проверено.
JJJJ
На аналогичном объекте установил мультисплит с внутренними блоками потолочного исполнения(Q=400кВт). Вода в помещение не подводится в принципе(фреон), а конденсат будет только первые 5 минут работы. Вентиляцию не делаю т.к. нет постоянных рабочих мест, следовательно нет и влагопоступлений. В Вашем случае, в дополнение к мультисплиту, для обеспечения норм по свежему воздуху, можно использовать приточку с осушителем(охладителем) на небольшую производительность. Совместную работу приточки и сплитов надо смоделировать на диаграмме.
KVD
Я очень благодарен за все ответы. Огромное спасибо.
Цитата(Kat @ 27.2.2009, 18:03) [snapback]357924[/snapback]
Стесняюсь спросить... Как аргументируются повышенные требования по протечкам и с чем они связаны? Судя из описания, если чихнуть, то сработает сигнализация... rolleyes.gif

Электропомещения , категория В4, т.е. по нормам "трубопроводы с водой только на сварном соединении". Плюс технологи помещений боятся воды.
Емкость водоохладителя порядка 20л, поддон под кондиционер размером 1,3х0,9х0,05м вмещает более 35л.

Проблема в том, что в техническом задании заказчик хочет контретную фирму, но к сожалению ее фреоновые прецизионники работают до -15оС. Приходится ставить водяные. Поэтому фреоновые системы к сожалению не рассматриваю.

C уважением Вадим